Observation auto : multiples questionnements…

Tout ce qui concerne la gestion des instruments dans PRiSM.
L'observation automatique est incluse dans ce forum.
Laurent Brunetto
Messages : 92
Enregistré le : 20 juin 2009, 09:14

Re: Observation auto : multiples questionnements…

Message par Laurent Brunetto »

Bonjour,

Je prends le fil en route mais si tu utilises une prise Gembird, tu peux faire un .bat qui arrête les prises.
C'est ce que je fais, ca marche nickel.
Voici le .bat :
-----------------
cd \
cd Program Files\Gembird\Power Manager
pm.exe -off -Gest_Prises -MCMTII
pm.exe -off -Gest_Prises -Atik4000
pm.exe -off -Gest_Prises -Atik16IC
cd \
---------------
Avec
Gest_Prises, le nom que j'ai donné à mon contrôleur de prise. Tu mets ce que tu veux.
MCMTII, Atikxxx, le nom des prises individuelles.
Tout ça est donné dans la doc aussi, si tu veux plus de précisions.

Bon ciel

Laurent
Cyril Cavadore
Messages : 4593
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Observation auto : multiples questionnements…

Message par Cyril Cavadore »

Au fait a quel moment tu veux ce script au demarrage ?
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
Soulier jf
Messages : 398
Enregistré le : 06 juil. 2009, 13:19

Re: Observation auto : multiples questionnements…

Message par Soulier jf »

Bonsoir.

Vraiment au tout début. En effet, mon script commence par allumer mes alimentations, puis la com. et embraye sur le dépark...Donc, vraiment au début de chez début !
Merci Cyril.

Merci aussi, et désolé pour le temps à la réponse, à Laurent Brunetto. Mes prises fonctionnent parfaitement bien avec mes fichiers .bat


JFS
Cyril Cavadore
Messages : 4593
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Observation auto : multiples questionnements…

Message par Cyril Cavadore »

Ok, c'est fait.
v8.1.0
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
Soulier jf
Messages : 398
Enregistré le : 06 juil. 2009, 13:19

Re: Observation auto : multiples questionnements…

Message par Soulier jf »

Merci !! ;)
Soulier jf
Messages : 398
Enregistré le : 06 juil. 2009, 13:19

Re: Observation auto : multiples questionnements…

Message par Soulier jf »

Bonjour Cyril, à tous.

Désolé, cela ne fonctionne pas dans l'ordre de procédure.
En effet, le script ne se lance pas, car les observations auto demandent
la connexion des moteurs et du POC dès l'onglet "GO" appuyé.
Il faut donc que le pgm soit le tout premier dans l'ordre d'exécution/chronologie
des obs. auto, afin qu'il puisse lancer les alimentations, puis la com.

Merci encore Cyril pour voir ce que tu peux faire.

Bien cordialement.
JFS
Cyril Cavadore
Messages : 4593
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Observation auto : multiples questionnements…

Message par Cyril Cavadore »

Que fait ton script ?

Cyril
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
Soulier jf
Messages : 398
Enregistré le : 06 juil. 2009, 13:19

Re: Observation auto : multiples questionnements…

Message par Soulier jf »

Bonjour Cyril, à tous.
Le script allume les alimentations contrôleur et Robofocus, puis lance la com. et le "dépark". Ensuite, les observations auto commencent...
Voici son contenu.
Merci.
JFS


ExecExternal "C:\AlimOnDynostar.bat" ""

ExecExternal "C:\AlimOnRobofocus.bat" ""

Delay 9000
WaitForEndDelay

GetVersionScript Version
if Version<1.85
print "Ce script ne peut fonctionner avec votre version de PRISM"
exit
endif

rem position de parking à la fin de la nuit
rem en alpha, le télescope se trouvera au meridien.
DegresPark=+25
MinutesDPark=01
SecondesDPark=18

GetStdrLongitude Lon
GetStdrLatitude Lat

rem Mise en communication automatique du telescope
Print "Mise en communication du télescope."
OPEN_TELESCOPE_DEVICES 0 0

rem --------------------
rem Unpark du telescope
rem --------------------
now date
DATETOSTR date date$
SideralTime date Lon TSL
STR_DEC_TO_RAD DegresPark MinutesDPark SecondesDPark deltaPark
CALIBRATE_TELESCOPE TSL deltaPark

Print "ReCalibration du télescope réussie."
STOPTELESCOPE
RETURN_TELESCOPE_TO_SIDEREAL
Print "Relance le suivi du télescope."
end
Cyril Cavadore
Messages : 4593
Enregistré le : 18 juin 2009, 22:41
Localisation : 42

Re: Observation auto : multiples questionnements…

Message par Cyril Cavadore »

Ok, je m'en doutais un peu ...
Je m'en occupe.
A+
Cyril Cavadore, ALCOR-SYSTEM, Auteur de PRISM
http://www.alcor-system.com

Pour reporter vos problème, la marche à suivre est ici
viewtopic.php?f=7&t=1403
Soulier jf
Messages : 398
Enregistré le : 06 juil. 2009, 13:19

Re: Observation auto : multiples questionnements…

Message par Soulier jf »

Bonjour Cyril, à tous.

Pourrais-tu mettre aussi une ligne pour une script en format PGM en dessous du chemin déjà présent, en cas d'une erreur fatale dans les obs. auto : "Exécuter si une erreur lors de l'observation automatique arrive" ?
En effet, j'aimerai caler des actions telles que le parking d'urgence ainsi que la coupure des alim. moteurs et MAP.
Merci d'avance...

Jean-François
Répondre